페이지 정보
경기도 광주시 태전로 114 건축물 구조안진단
경기도 광주시 태전로 114 건축물 구조안진단
본문
- 2019'
- 광주시 태전로114 건축물
- 철근콘크리트조
- 공장
- 발주처 : 개인 건축주
Detailed information
경기도 광주시 태전로 114 건축물 지상층 바닥 균열에 대해 원인을 규명하고,
현장조사 및 비파괴시험 결과를 바탕으로 건물 전반의 구조 안전성(내구성·내하력)을 평가한 안전진단 용역을 수행하였습니다.